Для того, щоб знати - спрацює автомат, чи ні, є такий вимір, як "петля "фаза-нуль"", який показує який струм короткого замикання буде в конкретній точці. Цього виміру практично ніхто не робить...
Але, однозначно має бути правильне співвідношення перерізу кабелю та номіналу автомату. При цьому потрібно враховувати, що майже ВСІ кабелі сьогодні дуже (в два рази), або вього на 20% нижче написаного на ньому номіналі (так кабел ПВС3х2,5 може мати всього 3х1,3 мм.кв. зі всіма витікаючими наслідками). Я переріз кабелів міряю мікрометром (окремої жилочки), а потім рахую сумарний переріз.
Одна из мои "любимых" таблиц: http://www.google.com.ua/imgres?biw=192 … mp;ndsp=37
Серинький написав:3. Наскільки я зрозумів УЗО захистить якщо наприклад рукою взятися за фазу. А у ванній кімнаті як? Є закрита розетка для пральної машинки, при прийманні душу звісно рівень вологості стає великий хоч і працює вентилятор. Часом не "звариться" чи не вб'є струмом когось в момент приймання душу при встановленому УЗО?
Тут в одному питанні - вінегрет
Відповім так: УЗО спрацьовує якщо є витік е.е. Чи це рука до фази, чи це цвяшок через кабель, чи вологість ДУЖЕ підвищена - УЗО спрацює.
Якщо є окрема лінія живлення ванни, то на неї можна поставити УЗО зі струмом спрацювання 10мА.
Є і такі УЗО: http://pochinim.by/ustanovka-stiralnyh- … s-uzo.html , це для тих, хто жити хоче, а щиток переробляти - ні 