Добрый день.
На сколько я понял, то на вводе у вас стоит автоматический выключатель 20А.
У вас три фазы.
По каждой фазе Вы можете взять 4,4кВт. (220Вх20А=4400Вт. Тоесть 4,4кВт)
Так как автомат не отключит при этом номинале, то его можно перегрузить.
Если посмотреть характериститки автомата, то мы увидим что он отключится через примерно 40-50 мин при 1,13Ін. Это значит что автомат выдержит ток в 23А где-то 40 мин.
Трехфазный электрокотел мощьностью 5кВт будет потреблять ток порядка 8А по кажной фазе.
Если обьяснить доступно. ТО у вас остаеться еще по 13А по каждой фазе когда работает котел.
На одну фазу вы цепляете бойлер 2кВт у него ток будет 2000\220=9А.
А на другие фазы цепляете свет, кухню и комнаты.
Как то так.