Re: Помощь клуба в решении вопроса (Хочу спросить, но не знаю где)
Доброго всем времени суток. Не хочу плодить темы. Поэтому спрошу опять здесь. При заводе на холодную через примерно одну минуту появляется звук, довольно громкий, типа тик-тик-тик, высокий, примерно 4-5 раз в секунду. Открывал капот, звук идёт с двигателя. И примерно через 1 минуту пропадает. На горячую не появляется вообще. Д4ф, пробег 195 ккм. Может есть у кого мысли? Могу снять видео.
Re: Помощь клуба в решении вопроса (Хочу спросить, но не знаю где)
Немного почитал про этот клапан, в основном статьи связаны с ладами. У меня газ/бензин, заводится на бензине, начинает цокать не сразу, и через минуту перестаёт, ещё до переключения на газ. Это он может так делать?
Re: Помощь клуба в решении вопроса (Хочу спросить, но не знаю где)
сяся написав:
как електрик зі стоажом , раджу - выкинте найух эти ПОН 16 А , купите на 63 или 100 А Сименс , на крайняк Шнайдер , аккуратно спиртовым раствором любым сотрите цифры тока и ХЛомастером або маркером напишите аккуратно циферки разрешенного ампеража подра́жая фабричному шрифту и за денежку малую хай ставять эти ПОНы , кйдет большая часть головной боли . За помехи отвечает шунтиющий конденсатор , его должны ставить на устройства
Как говорит один блогер - йогуртом по губам!
По ночам стал отрубаться автомат на вводе. Вызвали аварийку ДТЭК, приехала бригада. Говорю им, давайте решать? А оказалось, что теперь у них автоматы опломбированы! Я говорю, что чуваки, я ж не за спасибо... Они говорят, что понимают и с радостью бы порешали как обычно, но теперь лавочку прикрыли, а робота им еще нужна... Карочи, теперь только поднимать договорную мощность, чтоб помощнее автомат воткнуть... Говорит, если я щас вам пломбы сниму, я ваще 10А поставлю вместо 16А, который сейчас стоит... Грю, понял, пасиба, пока ничего трогать не надо - будем решать в официальном порядке!
Re: Помощь клуба в решении вопроса (Хочу спросить, но не знаю где)
Aprox, прально , не у одних Вас така проблема , поэтому и советовал как многие эту проблему решали , жаль что игнорировали ... В официяльном дорого и не продуктивно
Re: Помощь клуба в решении вопроса (Хочу спросить, но не знаю где)
Aprox, как ПОНы опломбируют , можно фото ? , У нас просто поны ставят в пластиковый короб и опломбируют сам коробок а автоматики можно включать и отключать через окошко
Re: Помощь клуба в решении вопроса (Хочу спросить, но не знаю где)
Вобщем, рассказываю историю целиком. Началось с того, что два утра подряд мы просыпались и обнаруживали, что света в доме нет. Беглый взгляд в окно на соседей подсказывал, что света нет только у нас. Приходилось в сонном состоянии, только что из-под тёплого одеяла, выползать на мороз -17, обходить дом, и включать автомат, который стоит на вводе (16А). Это было странно, потому что днём автомат нормально выдерживал всю нагрузку, а ночью работали только бойлер 2 кВт (не постоянно), керамический нагреватель у ребёнка 450 Вт (не постоянно), холодильник (не постоянно) и циркуляционный насос в системе отопления.
После второго раза вызвали аварийку ДТЭК. Они приехали среди ночи и, что вполне логично, не дозвонились до нас! Мы утром увидели пропущенные звонки. Вызвали еще раз с просьбой приехать в дневное время. Что удивительно - они даже приехали! Что еще удивительнее - приехал очень классный позитивный дядька, с которым мы отлично пообщались! Я в принципе не думал, что ТАКИЕ люди могут работать в ТАКИХ организациях!
По итогу общения выяснилось, что старая "схема" решения подобных вопросов уже не работает. Теперь корпуса автоматов опломбированы в лаборатории ДТЭК и поставить 16-амперный автомат, который "в душе" 25А уже невозможно в принципе! А еще оказалось, что договорная мощность у нас там 1,1 кВт! И дядька сказал, что если я трону пломбы, то вынужден буду поставить вам автомат на 10А! Мы решили, что не стоит впадать в крайности и лучше будем на ночь выключать бойлер.
Аварийка уехала. А мы решили официально поднимать договорную мощность до установки автомата на 25А. На сайте ЦОК (центра обслуживания абонентов) ДТЭК мы вычитали, что в связи с карантинами, приём проводится только по записи. Записались на 11 часов. Я еще удивился - неужто организация заработала по-человечески! Записался на время, приехал на это время и сразу приступил к решению вопроса! Угу, как бы не так...
Оказалось, что вход в ЦОК перегорожен вертушкой и вот на проход через эту вертушку мы и записались на 11 часов! От входной двери до вертушки всего несколько метров узкого коридора. За вертушку зазывает девочка, у которой списки записи. То есть на улице ждать не вариант - не услышишь девочку. И в этот проём заталкивается толпа народа! Отличные карантинные мероприятия у ДТЭК! Прорвались мы за вертушку и... Пожалуйте в электронную очередь еще на пол часа! )))
Подали заявление, отдали копии документов, оказалось, что нам к нашим 1,1 кВт нужно добавить еще 3 кВт и тогда нам поставят автомат на 25А. Каждый дополнительный кВт стоит примерно 1100 грн. Сказали, что документы будут готовить 40 мин, но через 20 мин у них обед, вобщем нам позвонят, когда подойти и заберут с вертушки. Прогуляли мы 1,5 часа, как раз к 13-00 вернулись под ту вертушку. Примерно в 13-30 про нас вспомнили, провели вовнутрь и отдали договор на новую мощность и платёжку на 3245 грн.
Говорю им: - Когда надо оплатить? - В течении 2 недель. - Вы же еще будете рассматривать возможность предоставления мощности? - Ну да, будем. - Так давайте я оплачу, когда уже будет решение? - Нет, платите сразу! - А если будет отказ? - Мы вернём Вам деньги? - Нафига этот цирк? Давайте оплачу по факту? - Без оплаты процесс не начнётся и никакого решения не будет в принципе... - Мдэ... Я Вас услышал...
Приключения на сим не окончились... Вечером того же дня автомат стал отрубаться каждые 15 мин. Выключили бойлер. Проработал час и снова отрубился. Дали часа 1,5 остыть, выключили в доме всё, кроме пары светодиодных лампочек, холодильника и насоса отопления. Проработал минут 20 и снова вырубился... Делать нечего - снова вызвали аварийку. В начале девятого вечера приехала аварийка, поменяла нам автомат на новый 10А. Хоть теперь у нас мощность ограничена в районе 2,2 кВт, но по крайней мере светло и работает насос отопления. Бойлер включать приходится аккуратно и следить, чтоб вместе с ним никакие мощные потребители не включались. Думаю, что 2..3 недели, пока будет канитель с ДТЭК как-то перетопчемся...
Re: Помощь клуба в решении вопроса (Хочу спросить, но не знаю где)
Aprox, если я правильно понял, проблема была в самом автомате на 16А, т.е. если бы изначально дог.мощность была заявлена 3кВт, то авар.бригада могла поставить новый 16А автомат без шума и пыли, а так, полный хардкор в стиле а ля совок. П.С. если дом газифицирован, то подобная канитель предстоит и в горгазе.
Re: Помощь клуба в решении вопроса (Хочу спросить, но не знаю где)
Aprox, сфотай будь ласка свой счетчик в футляре , мне цикаво ( професиональное ) можно в личку По опыту чем чаще срабатывает автомат тем хуже он держит заявленную мощность и в конце концов отказывается работать , в Вашем случае это ярко выражено С первым договором Вас явно кинули энергетики или такая политика в облэнерго , меньше 5квт техника в современном доме в нормальном режиме работать не будет . Да жмут нас не по деццки ситуация несуразная люди просят электричества и готовы платить , а им не предоставляют товар , дифцит исскусттвенный , для чего и зачем ?
Re: Помощь клуба в решении вопроса (Хочу спросить, но не знаю где)
Треба усунути конденсат на трубах. Укутав мерілоном, але все одно недостатньо. Знайшов фарбу антіконденсат, але якось дуже сумнівно все це. Хтось використовував, чи може щось чув?
Dacia 1.4 Ambience 08 года ГБО Вариатор БК Мультитроникс
Re: Помощь клуба в решении вопроса (Хочу спросить, но не знаю где)
Aprox написав:
а тут не понял.
с газом такой же квест, как и с электричеством. В случае поломки или утечки газа, аварийка не будет ремонтировать, ибо у вас не заключен договор на обслуживание, а выполнит локализацию утечки т.е. отключит газ на вводе в дом и отправят заключать договор. Ещё круче ситуация в многоэтажках -- когда находят утечку газа на вводе в подъезд, действую аналогично. Далее собрание жильцов подъезда, выборы старшего, он заключает с горгазом договор на обслуживание (естественно платный) на год, оплата квитанции и подключение газа. Соседний подъезд сидел без газа месяц, в доме напротив, учитывая опыт соседей, управились за 3 дня. Как то так.
Re: Помощь клуба в решении вопроса (Хочу спросить, но не знаю где)
alexei74 написав:
с газом такой же квест, как и с электричеством. В случае поломки или утечки газа, аварийка не будет ремонтировать, ибо у вас не заключен договор на обслуживание
Re: Помощь клуба в решении вопроса (Хочу спросить, но не знаю где)
Aprox, вот и спроси у работников газового хозяйства))). Можно даже поинтересоваться, если в течении месяца газом не пользоваться, то почему всё равно нужно платить за транспортировку? А что бы не платить за транспортировку нужно отрезать\ заварить газ.трубу на вводе в дом, но трубы к дому всё равно подведены -- тогда получается по этим трубам газ уже не транспортируется? Тогда в чём разница, транспортировка газа отсутствует в каждом случае, а оплата то взымается то нет? На самом деле вопросов очень много, только правду вам никто не скажет.
Re: Помощь клуба в решении вопроса (Хочу спросить, но не знаю где)
сяся написав:
а пробовали подсунуть для установки свой 63а перетрафареченый на договорную мощность , типа вот Шнайдер грят какчественный ?
Сяся, так все и делают. У нас на любой дом, полдома, гараж, согласовывают 1-но фазный ввод 25а. Дополнительно можно согласовать 3-ф и/или 2-3 тарифный счетчик. С этим побьлем нет. Ну а кому надо, до договаривается и подменивает автомат на более мощный, установив на него крышку от уставного 25А. Выглядят они так